kmp7 писал(а):Есть дача недостроенная. Скажите, будет ли достаточной теплоизоляция дома или придется в будущем утеплять? Первый этаж - стена 1,5 кирпича (керамический кирпич щелевой), мансарда газоблок (D500) 300мм.
Здравствуйте, Михаил!
Да, к сожалению, утеплять придётся.
Самый бюджетный вариант - "мокрый" фасад.
На кирпиче первого этажа нужно 100мм минплиты или 50мм экструдированного пенополистирола, на газобетон - 50 мм минплита или 30мм полистирол.
Если быть более точным - ещё дешевле использовать в качестве теплоизолятора обычных пенопласт - довольно распространённая практика, но у меня (и не только у меня) к нему ооочень большое недоверие..
Эти рекомендации - для действительно тёплого дома. Можно, для экономии (процентов на 20) использовать теплоизолятор потоньше. Стены сыреть, вроде, не должны.. Но тут фактор "вроде"..

По теплотехнике для нашей местность будет слабовато..
Цитирую материалы нашего сайта [url=http://23дом.рф/iz-chego-stroit/]23дом.рф[/url] о расчёте толщины стен:
[url=http://23дом.рф/data/documents/teploprovodnost.doc]Таблица теплопроводности некоторых материалов. Скачать.[/url]
Каждой местности присвоен т.н. коэффициент термического сопротивления (или сопротивления теплопередаче) для расчёта толщины ограждающих конструкций (СНиП – 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). Для Москвы этот коэффициент составляет: R = 3,13 м2· ̊С/Вт, для Краснодара - R = 2,4 м2· ̊С/Вт. Для того, чтобы дом был действительно тёплым и комфортным, термосопротивление совокупного "пирога" стены не должно быть ниже этих нормативов.
И, в свою очередь, каждый строительный материал имеет коэффициент теплопроводности, обозначаемый - λ (лямбда). Он всегда указывается в характеристиках материала. Так, к примеру, кирпич лицевой М-150 имеет коэффициент теплопроводности 0,56 Вт/м*С, пенобетон плотностью 600 – 0,14 Вт/м*С, пенобетон плотностью 800 – 0,21 Вт/м*С, цементная штукатурка – 0,58 Вт/м*С, гипсовая штукатурка - 0,35 Вт/м*С, дерево (сосна) - 0,1 Вт/м*С.
К примеру, стены дома состоят из 30 см. пеноблоков плотностью D800, λ=0,21 Вт/м*С, облицовочного кирпича 12 см, λ= Вт/м*С и штукатурки 2 см. λ=0,35 Вт/м*С.
Разделим толщину в метрах на теплопроводность и получим сопротивление теплопередаче.
Формула расчёта: R = 0,3/0,21 + 0.12/0,56 + 0,02/0,35 =1,43+0,2+0,06= 1,69
Как мы видим, полученный коэффициент термического сопротивления совокупности всех материалов, из которых состоит стена, ниже, чем предусмотренный СНиП для Краснодара. Значит, для отопления дома затраты будут выше, чем хотелось, летом будет "теплее", а зимой на стенах вполне возможно образование сырости и "плесени". При строительстве такого дома необходимо предусмотреть закладку утеплителя между блоком и лицевым кирпичом.
И наоборот. Перемножив коэффициенты мы получаем необходимую толщину стен дома.
Возьмём, к примеру, полнотелый "забутовочный" кирпич λ=0,6 Вт/м*С. Если мы будем строить дом только из него, тогда толщина стен должна быть не менее: 2,4х0,6= 1,44 м. а из дерева, где λ=0,1 Вт/м*С - всего 24 см.