Как выбрать генератор...
Добавлено: 09 дек 2020, 13:44
дядя Виталик
kseniya.layt,я такой вариант эксплуатировал.Полёт нормальный.У меня был побольше размер,не впритык как на фото и стоял в тени,на северной стороне.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Вентиляции за счет жалюзи хватает

Как выбрать генератор...
Добавлено: 09 дек 2020, 13:47
kseniya.layt
дядя Виталик, без принудительной вентиляции использовали? генератор воздушного охлаждения? и выхлоп не отводили?
на форумах пишут, что до 50С разогревается без вентиляции. у мня на 10кВт генератор. бензиновый.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
размер коробки мне в одном месте посчитали 1600*900*900 и 65 тыс
Как выбрать генератор...
Добавлено: 09 дек 2020, 14:01
kseniya.layt
и еще вопрос. на вводе в дом стоит автомат на 40А. на АВР генератора 32А. должны ли эти позиции совпадать? в одном месте мне сказали, что должны. но АВР на 63А почти на 27 тыр дороже, чем на 32А. а электрик говорит, что эти позиции не связаны между собой

Как выбрать генератор...
Добавлено: 09 дек 2020, 14:50
дядя Виталик
kseniya.layt, генератор без принудительной вентиляции со стартером,выхлоп отводил.С АВР я решил не связываться.Генератор работал на магазин с алгоритмом: 1час работа-1час отдых.6,5 кВт,5 холодильников+кондёр.
Как выбрать генератор...
Добавлено: 09 дек 2020, 15:08
kseniya.layt
дядя Виталик писал(а): ↑09 дек 2020, 14:50
С АВР я решил не связываться.
из-за чего? чтобы дешевле было или есть другие подводные камни?
мне надо 10кВт на 3 фазы - отопление, канализация, скважина, холодильники, компьютеры.
ну и если что, то должен работать в постоянном режиме. насколько возможно.
Как выбрать генератор...
Добавлено: 09 дек 2020, 16:06
дядя Виталик
kseniya.layt,с АВР всё очень не просто.Начиная с подбора оборудования,монтажа,регулировки-настройки,профилактика-ревизия...для меня это сложно да и затратно.
Как выбрать генератор...
Добавлено: 09 дек 2020, 19:33
Vladimir.Vorobev
дядя Виталик писал(а): ↑09 дек 2020, 16:06
с АВР всё очень не просто
Правильное решение, самая простая схема не предусматривает подзаряд на аккуммуляторе и если отключение происходит очень редко, то схема просто не сработает из-за того что батарея разрядится. Также надо предусмотреть прогрев двигателя в зимнее время иначе он быстро выйдет из строя работая сразу с полной нагрузкой. На трех фазах еще смешнее, там генератр может работать постоянно только из-за перекоса фаз. Но конечно предусмотреть можно все, но это будет очень не дешево

Как выбрать генератор...
Добавлено: 09 дек 2020, 20:12
kseniya.layt
Vladimir.Vorobev писал(а): ↑09 дек 2020, 19:33
На трех фазах еще смешнее, там генератр может работать постоянно только из-за перекоса фаз.
а можете по простому объяснить, что это означает?
у меня грамотный электрик, но все равно пытаюсь сама хоть немного разбираться и понимать.
Как выбрать генератор...
Добавлено: 09 дек 2020, 20:51
Dworkin
https://elektronchic.ru/elektrotexnika/ ... z.html/amp
Описано вполне доступно что это такое и чем это грозит.
Как выбрать генератор...
Добавлено: 09 дек 2020, 21:12
kseniya.layt
Dworkin, спасибо. доступно. только вряд ли это имеет какое-то отношение ко мне. все нагрузки рассчитаны. все учтено и разведено на стадии проектирования домовых электросетей. на вводе стоит стабилизатор трехфазный. по факту, электрическая сеть получилась самая дорогостоящая из всех инженерных сетей в доме.
Как выбрать генератор...
Добавлено: 09 дек 2020, 22:41
ЗмейкаЯ
kseniya.layt писал(а): ↑09 дек 2020, 14:01
и еще вопрос. на вводе в дом стоит автомат на 40А. на АВР генератора 32А. должны ли эти позиции совпадать? в одном месте мне сказали, что должны. но АВР на 63А почти на 27 тыр дороже, чем на 32А. а электрик говорит, что эти позиции не связаны между собой
ох уж эти электрики

40 ампер это 9квт, 32ампера это 6квт, то есть если у вас на 9квт в доме приборов и техники, то просто генератор отрубится, либо отключать часть приборов, чтобы генератор потянул. Еще по генератору, производители завышают и пишут 10квт, а на деле будет 8-9квт, то есть тут под вопросом что вам попадется и потянет или не потянет ваши заявленых 9квт по амперам.

Как выбрать генератор...
Добавлено: 09 дек 2020, 22:56
kseniya.layt
ЗмейкаЯ, на генератор будут сажаться только стратегически важные объекты. котел и сейчас на всю мощность не работает - не более 4 кВт ест. при аварийных отключениях мощность можно понизить еще.
я в этих амперах не разбиралась сильно, но по ТУ на 15кВт вводной автомат на 32А стоит. мы поставили на 40.
Отправлено спустя 4 минуты :
ЗмейкаЯ писал(а): ↑09 дек 2020, 22:41
ох уж эти электрики
а электрик у меня очень-очень.
и я звонила на завод производителю, консультировалась по АВР - там тоже сказали, что это независимые позиции. хз. запуталась уже. но в генераторе с заводским встроенным АВР - 63А. и цена такого на 46 тыс выше.
Как выбрать генератор...
Добавлено: 09 дек 2020, 23:33
Sashoker
kseniya.layt писал(а): ↑09 дек 2020, 23:00
по ТУ на 15кВт вводной автомат на 32А стоит. мы поставили на 40.
В автоматах своя специфика, больше ампер - не значит лучше, может быть наоборот: хуже. Тут главное - соблюсти селективность. Если ваш электрик понимает, как это сделать, можете ему довериться.
Как выбрать генератор...
Добавлено: 10 дек 2020, 08:39
Vladimir.Vorobev
kseniya.layt писал(а): ↑09 дек 2020, 14:01
а электрик говорит, что эти позиции не связаны между собой
Он прав
kseniya.layt писал(а): ↑09 дек 2020, 20:15
а можете по простому объяснить, что это означает?
Я писал это не для вас, это часто происходит на схемах с дешевыми стабилизаторами и очень простыми АВР( те которые отключаются сразу при падении напряжения по одной фазе). А у вас ( если верить вашим высказываниям) вложения большие, значит и оборудование стоит продвинутое ( я ведь писал что решить можно любой вопрос, все зависит от наличия и количество дензнаков). Как пример если у вас стоит инверторный
стабилизатор , то можно просто даже не думать ни о чем, все будет работать штатно в том режиме который вам необходим.
Как выбрать генератор...
Добавлено: 10 дек 2020, 14:13
Vladimir.Vorobev
Кстати, я понимаю что это не мое дело, но если бы мне при покупке достался бы дом с подключенными тремя фазами, то я бы купил вот такую
фигню и потом бы сэкономил на доп. оборудование и приобрел бы стабильную безпроблемную сеть. Но как говорится, у меня нет такой конфетки
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Ошибка в поиске там у меня, надо искать 380/220, а у меня на выоде 24

, не доглядел
Вот такой как
надо