Страница 62 из 69
Отопление
Добавлено: 03 дек 2018, 11:02
sudomekh
Dworkin писал(а): Анатольич, А пробки в системе нет? Может утечка есть, воду добавляете? Возможно золотник на баке постепенно стравливает воздух и бак полностью заполнился водой или пробита мембрана бака.
...на гидрофорной системе такая фигня была...грешил на мембрану, а пришлось оба ниппеля поменять

...сейчас и на отоплении похожая фигня...буду менять на 3-м баке уже (видно на заводах какую-то херню вкручивыают вместо нормальных автомобильных

)
Отопление
Добавлено: 03 дек 2018, 16:25
KA3A4EK
вообще - это больше похоже на опечатку, хотя нет 100% уверенности, но как будь-то 1-3 обычно.
Если реально 0-1 то для замкнутой системы он вообще не предназначен - так что ИМХО надо этот вопрос выяснить перед тем как по весне что-либо переделывать.
Ибо если это реально 0-1, то ну его нафиг такой котёл.
Отопление
Добавлено: 03 дек 2018, 16:45
Анатольич
KA3A4EK писал(а): Ибо если это реально 0-1, то ну его нафиг такой котёл.
Специально еще раз посмотрел, на дверце котла написано: "рабочее давление воды 1 bar".
Отработал с закрытой системой уже 2 года, поддерживаю давление вблизи 1, проблема в том, что это давление существенно меняется в зависимости от температуры, как я понял с помощью уважаемого форума и статей в инете, надо регулировать или заменять расширительный бак.
Ну и обвязка котла смонтирована по Кубански.
Отопление
Добавлено: 03 дек 2018, 18:13
Dworkin
Анатольич, Попробуйте золотник прожать, если вода пойдет, 100% мембрана, если нет, подкачайте любым насосом (лучше с манометром). Мембрана как раз предназначена для сглаживания скачков давления.
Отопление
Добавлено: 03 дек 2018, 21:33
Анатольич
Dworkin писал(а): Анатольич, Попробуйте золотник прожать, если вода пойдет, 100% мембрана, если нет, подкачайте любым насосом (лучше с манометром). Мембрана как раз предназначена для сглаживания скачков давления.
Поясните для чайника, что значит "прожать золотник"? Где этот золотник и чем его прожимать?
Отправлено спустя 46 секунд:
И откуда пойдет вода?
Отопление
Добавлено: 03 дек 2018, 22:09
Олег Борисович
На бачке должен быть штуцер,он обычно прикрыт пластиковой крышкой,в котором находится ниппель,как на соске автомобильной камеры. Через этот ниппель закачивают воздух.Если снять крышечку и нажать слегка на ниппель,то возможно с него вместо шипения сжатого воздуха пойдет вода. То есть,это значит,что мембрана внутри бачка прохудилась и вода проникла за мембрану,вытеснив из бачка воздух в систему.
Ustroystvo-GA.jpg
Отопление
Добавлено: 03 дек 2018, 22:27
Анатольич
Олег Борисович, Спасибо, вот прямо как для блондинки, я действительно впервые знакомлюсь с обвязкой отопительного газового котла. У нас на красном баке и правда есть пластиковая крышка, пошел смотреть.
Отопление
Добавлено: 04 дек 2018, 13:35
Анатольич
Олег Борисович писал(а): Если снять крышечку и нажать слегка на ниппель,то возможно с него вместо шипения сжатого воздуха пойдет вода. То есть,это значит,что мембрана внутри бачка прохудилась и вода проникла за мембрану,вытеснив из бачка воздух в систему.
Снял крышку, увидел нипель, нажал на пипочку, сначала тихонько, потом посильней, пипочка на пружинке продавливается, но не воздух не вода оттуда не пшикают, как будто наглухо закрыто. Попробовал отвернуть нипель колпачком от автомобильного колеса, от руки не повернуть, туго затянуто, а с пассатижами боюсь силу приложить, чтобы не сломать, ведь крана перед баком нет, как бы без отопления не остаться. Нахожусь в задумчивости. Попробовал качнуть автомобильным компрессором с манометром, не прокачивает, как в стену. Прилагаю фото этого хозяйства.
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Пока возился, заметил протечку, капала вода прямо на циркуляционный насос из-под гайки, которой счетчик воды привинчен. Гайки подтянул, они были почти не затянуты, аварию ликвидировал.
Отопление
Добавлено: 04 дек 2018, 14:00
KA3A4EK
один вентиль около фильтра вижу слева, а где 2й - как фильтр меняется?
вообще какая-то странная разводка, особенно расширительный бак зачем-то воткнут именно сюда (без вентиля при этом - будь-то он вечный), потом его обходит труба ещё

Отопление
Добавлено: 04 дек 2018, 17:28
Анатольич
KA3A4EK писал(а): один вентиль около фильтра вижу слева, а где 2й - как фильтр меняется?
Вентиль слева от фильтра перекрывает вход воды в дом, когда он закрыт, меняю фильтр или делаю другие работы по водопроводу.
KA3A4EK писал(а): вообще какая-то странная разводка, особенно расширительный бак зачем-то воткнут именно сюда (без вентиля при этом - будь-то он вечный), потом его обходит труба ещё
Да, бак без вентиля, так местный мастер смонтировал, поэтому и боюсь трогать. Труба около бака, это вода в дом и отвод на подпитку отопления, там еще свой вентиль.
Отопление
Добавлено: 04 дек 2018, 18:29
sudomekh
Отопление
Добавлено: 04 дек 2018, 19:55
Dworkin
Анатольич писал(а): Попробовал качнуть автомобильным компрессором с манометром, не прокачивает, как в стену.
Значит ниппель бракованный или забит чем. Можно конечно попробовать wd-40 брызнуть и аккуратно (без фанатизма

) попробовать еще раз открутить.
Если серьезных проблем с отоплением нет, можно и до весны потерпеть конечно.
Отопление
Добавлено: 04 дек 2018, 21:08
-=vadim=-
Анатольич,
Продавить ниппель компрессором может и не получиться, нужен ручной, ножной насос и резким качком продавить первую порцию воздуха, далее качать и следить за давлением, если бак не работал, то оно начнет быстро расти стравливать воду придется, как замедлится значит уже воздуха достаточно для работы.
Посмотрел фото, все таки предохранительный стоит не напрямую к котлу, а через краны насоса и есть теоретически возможность случайно закрыть краны тем самым исключит клапан из работы.
Отопление
Добавлено: 04 дек 2018, 21:33
Олег Борисович
Анатольич писал(а): Попробовал качнуть автомобильным компрессором с манометром, не прокачивает, как в стену.
Похоже,что воздуха в баке совсем нет. А сжать воду в системе ( с давлением 1атм ) автокомпрессором не получится. Потому впечатление - как в стену
Как минимум - снижать давление в системе,а как максимум - слить воду. Тогда накачивать бак,как рекомендует инструкция.
Отопление
Добавлено: 05 дек 2018, 07:39
igor6464
Сжать воду конечно не получится, но как сказали выше у вас скорее всего забит нипель. А компрессор давит намного больше чем 1 атм. Вы когда его включаете он же показывает больше чем в сети, значит забит нипель. Присоединюсь к сказанному выше: побрызгать wd-40, попробовать ручным насосом и если не помогает то подождать до окончания отопительного сезона.