malvinka писал(а): ↑27 янв 2021, 10:27
Приточная в жилых комнатах ( в некоторых даже по 2 я извращенака )
Ничего извращенного. У меня в спальных комнатах тоже по два канала. Но это зависит от сечения и готовы вы слышать шум воздуха или нет.
malvinka писал(а): ↑27 янв 2021, 10:27
А как эти вопросы помогут понять причину сухости?
На мой взгляд основная причина сухости воздуха в материале стен и отсутствии пароизоляции. У вас ведь кирпичные стены? Они обладают хорошей паропроницаемостью.
Теплый пол у вас работает с нарушением СНиП. И это увеличивает парциальное давление. Если бы на приточке был подогрев, то и это было бы увеличением.
Выход - снизить температуру в ТП, стены вы уже не утеплите, но возможно у вас не утеплен цоколь или небольшая толщина утеплителя на потолке. Замкнут ли контур пароизоляции потолка со стенами? Оштукатурены ли стены? Возможно стоит применить материалы понижающие паропроницаемость.
Ну и не очень бюджетное решение это рекуператор с контролем влажности.